Καλημέρα,
έχω ένα ups Mustek Powermust 1000USB (http://www.mustek.de/11/index.php/en/products/ups/ups-3/287-powermust-1000usb/204-pm1000usb)

Από τη μάνα του είχε μπαταρίες Yuasa NPW36-12 (http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrla/03_detail.php?vd=15)

Επειδή τελείωσαν όμως μετά από σχεδόν 4 χρόνια τις αντικατέστησα με κάτι άλλες (http://www.batteries.gr/product.asp?catid=3146)

το θέμα είναι ότι για καμια δυο μέρες ήταν όλα οκ, από προχθές μετά από λίγο χτυπάει fault το ups. Κάνει δηλαδή συνεχόμενο μπιπ που σημαίνει fault

Έχει πρόβλημα το κύκλωμα του ups? είναι μη συμβατό με τις νέες μπαταρίες; έχουν κάποιο πρόβλημα οι μπαταρίες; είναι κάτι άλλο;

έχω απηυδήσει!

Ευχαριστώ :)

selectronic
08-12-11, 12:02
Η μπαταρίες που έβαλες είναι ίδιες σε Ah (τάση και σωστή συνδεσμολογία εννοούνται έτσι)?

nikosp
08-12-11, 12:03
Νομίζω περισσότερο ότι το UPS έχει πρόβλημα παρά οι μπατταρίες
Κάνε κάτι όμως
Μέτρησε τίς μπατταρίες να δείς τί τάση έχουν

dmitspan
08-12-11, 12:07
Η μπαταρίες που έβαλες είναι ίδιες σε Ah (τάση και σωστή συνδεσμολογία εννοούνται έτσι)?

σύμφωνα με τις προδιαγραφές όχι, αλλά μου λένε ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα και ότι είναι για καλύτερα

Νίκο, θα το ελέγξω το απόγευμα δεν το χω μπροστά μου τώρα. Όταν τις έβαλα πάντως είχαν 13-14 V κάπου κει έκαστη.

dmitspan
08-12-11, 19:14
Νομίζω περισσότερο ότι το UPS έχει πρόβλημα παρά οι μπατταρίες
Κάνε κάτι όμως
Μέτρησε τίς μπατταρίες να δείς τί τάση έχουν

πριν το ανοίξω με κλειστό από χθες έχουν 12.30-12.40. το χω βάλει στο ρεύμα τώρα κ ανοιχτό πάλι ίδια τάση έχουν και περιμένω να βαρέσει μπιπ

nikosp
08-12-11, 19:24
Απο την στιγμή που οι μπατταρίες με ανοικτό η κλειστό το UPS έχουν την ίδια τάση και μάλλιστα λιγώτερη από την αρχική σημαίνει ότι μάλλον δεν φορτίζει το UPS και εκεί είναι το πρόβλημα σου

dmitspan
08-12-11, 19:26
σε τι μπορεί να οφείλεται αυτό;
ασυμβατότητα ups-μπαταριών;/κακή ποιότητα μπαταριών;/ελαττωματικό κύκλωμα ups;

nikosp
08-12-11, 19:32
Μάλλον πρόβλημα στο κύκλωμα φορτισης των μπατταριών του UPS
Μέτρα όταν το UPS αρχίζει και χτυπάει τί τάση έχουν οι μπατταρίες και τα ξαναλέμε

dmitspan
08-12-11, 21:37
12.06 και 12.15 έχουν πάει κ ακόμα να χτυπήσει. what the heck, αυτοφορτίζεται η μπαταρία όταν δεν δίνει φορτίο;

Neuraxia
08-12-11, 22:24
Δες αν έχει καμιά ασφάλεια στο κύκλωμα του φορτιστή , οι μπαταρίες που έβαλες είναι περισσότερα αμπερώρια και ίσως την έχουν κάψει. Όπως είπε και ο nikosp μάλλον πρόβλημα στο κύκλωμα φόρτισης.

dmitspan
08-12-11, 23:18
δε γινόταν να περιμένω πότε θα του ξημερώσει να χτυπήσει, το έκλεισα και τσέκαρα μια ασφάλεια 10A που έχει και δίνει συνέχεια κανονικά. Επίσης δε παίζει να ναι τα βύσματα στη μπαταρία γιατί αν βγάλεις κάποιο τότε δεν ανοίγει καθόλου.

Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να ελέγξω; Υπάρχει κανάς ειδικός να το πάω να το δει ή να επιστρέψω τις μπαταρίες και ν'αγοράσω καινούριο;

Ευχαριστώ :)

dmitspan
13-12-11, 21:10
το είχα βγάλει εκτός ρεύματος επειδή έλειπα, για να μη χτυπήσει, τώρα το έχω βάλει online δεν έχει χτυπήσει ακόμα αλλά πρώτα το άνοιξα και έριξα μια ματιά στην πλακέτα

http://s10.postimage.org/k59mzs0it/IMG_0025_800x600.jpg (http://postimage.org/image/k59mzs0it/)

http://s10.postimage.org/rnxdm5h9h/IMG_0026_800x600.jpg (http://postimage.org/image/rnxdm5h9h/)

http://s10.postimage.org/qa5qqui05/IMG_0029_800x600.jpg (http://postimage.org/image/qa5qqui05/)

Τσέκαρα και με συνέχεια και οπτικά τις πράσινες ασφάλειες 30Α (δεν έβγαιναν απ'την πλακέτα ) και την μαύρη από πίσω 10Α και είναι οκ.