09-05-10, 16:20
καλησπερα,εχω την εξης απορια.σε εναν Μ/Σ 230/2χ4,5 στα 3W αν εφαρμοσουμε ανορθωση με γεφυρα,χρησιμοποιωντας το ενα τυλιγμα,η DC ταση κ η ισχυς που θα προκυψει θα ειναι?

σε περιπτωση μισης ισχυος (1,5W),μπορουν τα τυλιγματα του δευτερευοντος να συνδεθουν παραλληλα και συμφασικα ωστε να παρω κ τα 3 W?

tasosmos
09-05-10, 16:29
Για να παρεις την πληρη ισχυ πρεπει να χρησιμοποιησεις την μεσαια ληψη σαν γειωση και στα ακρα να βαλεις απο μια διοδο.

Δλδ αυτο http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/thumb/3/38/SE_Full_wave_rectifier_-_Center_tapped.svg/537px-SE_Full_wave_rectifier_-_Center_tapped.svg.png

Φυσικα μετα τις διοδους και πριν την συνδεση με το φορτιο θα πρεπει να βαλεις πυκνωτη κτλ για εξομαλυνση ακριβως οπως και στην περιπτωση της γεφυρας.

dbmv
09-05-10, 17:29
ευχαριστω για την απαντηση,αλλα περισσοτερο με ενδιαφερει η DC ταση που θα προκυψει απτην ανορθωση των 4,5AC.υπηρχε ενα τυπακι που μου διαφευγει συγκεκριμενα..

tasosmos
09-05-10, 18:09
Vrms*(ριζα 2) -(πτωση τασης στις διοδους) = 6,36 -0,7 = 5,66V (στην περιπτωση της ανορθωσης με μεσαια ληψη)